• 电气--密集型母线方面的问题

    配电箱

    算量

    1、母线始端箱、和母线插接箱需要套定额吗?套定额的话是套配电箱的吗?(河北省的定额)

    2、密集型母线的CMC-400A/5 这个要套什么定额?怎么算量?(图一里面的封闭式密集型母线和图二的密集型母线是一个意思吗?)

    3、密集型母线的CMC-400A/5和母线插接箱的 NSX100N/50/3 是型号吗?

    第一次接触这种所以问题有点多,请大家帮忙解答一下,谢谢大家了~~~

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、母线始端箱、和母线插接箱需要套定额吗?套定额的话是套配电箱的吗?(河北省的定额)

    回复:都需要套定额,不是套配电箱,而是始端箱和插接箱;


    2、密集型母线的CMC-400A/5 这个要套什么定额?怎么算量?(图一里面的封闭式密集型母线和图二的密集型母线是一个意思吗?)

    回复:套用低压封闭母线槽子目,每项电流400A子目;工程量计算按延长米;一样;


    3、密集型母线的CMC-400A/5和母线插接箱的 NSX100N/50/3 是型号吗?

    回复:是的。



    2019-04-18 10:18:30 

  • 1、母线始端箱、和母线插接箱需要套定额。套定额的是套分线箱的。

    2、密集型母线的CMC-400A/5 这个要套封闭式密集型母线定额,按相应的规格以延长米计算

    3、密集型母线的CMC-400A/5和母线插接箱的 NSX100N/50/3 是型号。



    2019-04-18 11:37:00 