• 请教各位老师一个关于室外管网管沟土石方的问题

    管沟土石方开挖回填量的计算,不知道结算应该怎么样报?

    1、按计算规则放坡的话,量太大了,有时不合理,管道深度如果3米,放坡算下来太吓人了吧,所以大家报结算时应该怎么样处理呢?

    2、有的污水、废水或雨水管间距差不多1米多点,这样是考虑一条沟,还是分开挖?

    3、挖管沟的深度是怎么确认的?  是按设计标高至管底?  但是设计标高并不一定是原始标高吧

    4、车库顶板上的管沟,是先回填至设计标高再进行挖沟?

    请教各位同行解决烦我许久的这些问题,谢谢

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、按计算规则放坡的话,量太大了,有时不合理,管道深度如果3米,放坡算下来太吓人了吧,所以大家报结算时应该怎么样处理呢?

    按照定额计算规则计算 。

    2、有的污水、废水或雨水管间距差不多1米多点,这样是考虑一条沟,还是分开挖?

    可以考虑并入一条管沟 。

    3、挖管沟的深度是怎么确认的?  是按设计标高至管底?  但是设计标高并不一定是原始标高吧

    按照原始标高计算。

    4、车库顶板上的管沟,是先回填至设计标高再进行挖沟?

    先挖沟,后回填 。

    2019-04-18 19:48:27 

  • 1、根据土质和深度按计算规则放坡是合理的,

    2、有的污水、废水或雨水管间距差不多1米多点,这样是可以考虑共沟的。

    3、挖管沟的深度是按设计标高至管底。

    4、车库顶板上的管沟,是先回填至设计标高再进行挖沟。


    2019-04-19 07:49:36 