• 请问框架结构的新建建筑工程墙面暗敷设电线管穿越梁的时候是在梁里预留还是后开槽?

    请问框架结构的新建建筑工程,楼梯间的照明和电梯井的照明,图纸设计都是墙面暗敷设电线管,但是每层的墙体之间有600高的梁,是不是在浇筑梁混凝土之前,先在这段600高的梁里预留一段800高的电线管,然后等砌体墙砌筑好了,再在墙上开槽,再把每层的预留电线管接上呢?还是说直接在浇筑好的梁上面开槽呢?

    2019-04-19 09:49:06 补充

    我想知道的是,比如层高3.6m,梁高0.6m,一共三层,如果梁内电线管是预埋的,那么我计算这三层墙面的开槽工程量,是不是按照3*3=9m来计算?

    2019-04-19 10:01:07 补充

    梯井

    2019-04-19 10:11:47 补充

    电梯井

    2019-04-19 10:14:06 补充

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    没见过电线管套管的,应该预埋。

    2019-04-19 09:39:30 

  • 暗敷设电线管穿越梁的时候是在梁里预留的。

    2019-04-19 10:34:31 

  • 砼梁不能开槽是预埋管,砌体墙可开槽。

    2022-03-26 21:49:48 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题