mf66 2019-04-19 10:20:20 | 广东省 安装预算施工结算审核 | 843查看 3回答
请问一个冷库车间工程,报警回路里的电源线也要分回路吗?
请问一个冷库车间工程,图纸说明是【系统共分13个报警回路】,每个模块箱一个报警回路,每个模块箱的报警总线RVS-2X2.5 要分别从【消防主机】引过来我知道,但是每个模块箱的电源线,广播线和电话线也要分别从【消防主机】引过来吗?还是只在【消防主机】里引出来一个回路,然后在各个端子箱里面做分支头呢?比如电源主干线才BV-2X2.5,它可以供应整整13个报警回路吗?而且这个工程的线路是要先从车间穿越室外再进入冷库的,电源线,广播线和电话线可以在室外的弱电井里做分支头吗?
2019-04-19 10:23:45 补充
2019-04-19 10:33:42 补充
问题是这张系统图里面,报警总线是分回路的,可是他是按照共用的去画,所以电源线虽然在系统图里是按共用的去画,也不好判断电源线是共用的,还是分回路的?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
看系统图来说,电源是共用的
那就按照总线分回路的来计算即可,做好记录
首次提交 2019-04-19 10:26:37 最近修改2019-04-19 10:37:50 (修改过1次)
-
报警回路里的电源线也要分回路具体请看看系统图
2019-04-19 10:24:13
-
一个回路接多少个灯,是有容量限度的(不可能把所有的灯接在一个回路上);
同理,一个电源回路供多少个消防设备(模块、声光报警器等),也是有容量限度的,(不可能把所有的设备都接上),得分多少个回路才行,一般设计会在总系统图上会标注共要上去几根电源线(几个回路)。
2019-04-19 10:47:36