    请问,比如消防端子箱3层到4层间上下穿金属线槽,3层的分支消防线路在图纸里设计是沿着顶板(CC)和墙暗敷设(WC),那么可不可以3层的分支消防线路先利用线槽走到接近楼层顶板的下边,再在线槽上开洞把线引到顶板的预埋线管里;还是分支线路的电线管要从端子箱出来?施工现场经常是按照哪种做法做的呢?

    开洞线槽敷设

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    根据设计要求,只有三种主干线走线槽敷设(报警线路、电源线路、手动线路)。

    电话主干线、广播主干线及其它支线,均采用穿立管敷设,不走竖向线槽。