LIN 2019-04-19 11:35:26 | 辽宁省 安装安装算量GQI | 535查看 3回答
水表处管道标高的布置
系统图
平面图中立管位置的布置正确吗根据第一张系统图布置这种效果正确吗?
2019-04-19 11:51:27 补充
表前40管道的标高是层底-1.8,那么第一根25管道的起点标高为层底-1.8,终点标高为层顶+0.4,这样布置对吗
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
查看立管的底标高与顶标高是否正确,或查看计算的立管长度是否正确。
2019-04-19 11:38:54
-
你好:从系统看,你做的管道布置不合适。首先确定干立管的高度,然后在分别按标高尺寸做水平支管。
2019-04-19 11:48:30
-
从第一张图看,你布置的不同,应该是垂直40的立管(有的用分水器),然后水平方向每隔20公分安装水平水表,多用用于管道井内的水表安装
2019-04-19 13:45:00
-
这事平面图这是系统图,请教大家一下:1、管井内干管分别到这三户水表的给水管道怎样布置?请教详细操作步骤(尤其是各户管的起点和终点标高分别是多少),谢谢
-
一层采暖平面图中写到,供暖管道紧贴棚下布置,是明敷设还是暗敷设啊???一层层高3m 那么管道的标高是3m-棚厚度么问题补充:棚厚在哪里看啊?
-
图纸中只给出了自动喷淋管道的路由,并没有给出任何关于管道标高的数据,设计说明中也没有关于这方面的说明时 该如何确定其标高?
-
室外污水管道图纸问题,图纸没有给管道的标高,但是给了两个污水井的标高是吧。
那么管道的底标高是不是就是73.41-73.37这样,实际施工过程中,管道底标高距离污水井的底标高不是有一段高度距离么?埋土深度是不是按照74.50减去73.41/74.37?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看