L 2019-04-19 13:37:05 | 吉林省 安装 | 4542查看 4回答
埋地排水管采用法兰连接柔性接口机制排水铸铁管
提问:图纸说明里 埋地排水管采用法兰连接柔性接口机制排水铸铁管,地面以上采用PVC管 现场施工中,是否0以下的立管是铸铁管,0以上的立管是PVC?但是审计立管全按PVC算的,这部分差了好多量!
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
既然已经到了结算阶段,为什么不看看现场呢?有的确实是这样立管全部是PVC,也有的铸铁管上到地面0.5米。
2019-04-19 13:40:40
-
该部分立管是PVC管,在两个135度弯头之后改变材质
2019-04-19 13:39:33
-
一般是在正负零以上10公分左右变换
2019-04-19 13:40:41
-
正确,地面上立管全按PVC算,埋地部分按法兰连接柔性接口机制排水铸铁管计量。
2019-04-19 14:30:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看