• 埋地排水管采用法兰连接柔性接口机制排水铸铁管

    提问:图纸说明里  埋地排水管采用法兰连接柔性接口机制排水铸铁管,地面以上采用PVC管  现场施工中,是否0以下的立管是铸铁管,0以上的立管是PVC?但是审计立管全按PVC算的,这部分差了好多量!现场施工

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    既然已经到了结算阶段,为什么不看看现场呢?有的确实是这样立管全部是PVC,也有的铸铁管上到地面0.5米。

    2019-04-19 13:40:40 

  • 该部分立管是PVC管,在两个135度弯头之后改变材质

    2019-04-19 13:39:33 

  • 一般是在正负零以上10公分左右变换

    2019-04-19 13:40:41 

  • 正确,地面上立管全按PVC算,埋地部分按法兰连接柔性接口机制排水铸铁管计量。

    2019-04-19 14:30:10 