• 板与负筋范围的问题

    负筋这个18-19轴之间是有6块板呢还是有三块板

    三块这个负筋画的时候只画下边还是上边儿也画,布置的范围应该是多大

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是三块有梁板。

    附近的情况你只给了这一小块的截图,没有参照场景,不敢给你猜测评论呀。

    首次提交 2019-04-19 15:18:59  最近修改2019-04-19 15:20:17 (修改过1次)

  • 这三块板的板钢筋及负筋是一样的

    2019-04-19 15:19:44 

  • 按三块板布置就可以;这个负筋画的时候上边也画,通长全部布置。

    2019-04-19 15:20:56 