河南16定额墙饰面高度超过3.6增列满堂架其中增加人工1.28工日
1、河南16定额墙饰面高度超过3.6增列满堂架其中每一百平方米增加改架技工1.28工日,这个1.28个工日如何换算?脚手架子目未包括这些内容?
2、措施总说明综合脚手架包括3.6米以内的内墙砌筑,但是在第3条单项脚手架3)小条说内墙脚手架设计室内地坪至板底的砌筑高度在3.6米以内的执行里脚手架项目?他们是否冲突?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
第一个问题,是墙面面积每100m2增加1.28个一般技工,算出来数量在乘以人工费单价就行可以;现在16定额脚手架都是按层高3.6m编制的,超过这个层高都需另计算脚手架;
第二个问题,第3条单项脚手架3适用于不适宜使用综合脚手架的项目;比如说钢结构厂房1.2m高砖砌外墙
2019-04-20 11:27:06