• 请问 连梁未标注腰筋的需要照建筑说明增加腰筋吗?

    请问正常结构说明中框架梁次梁增加腰筋的说明适用于连梁吗?连梁没有腰筋时要不要随说明增加?

    如图中LL6符合结构说明增加腰筋的条件  需要参照说明增加腰筋及拉筋吗?未标注次梁答疑解惑

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 连梁不用的,连梁的腰筋没有注明的时候是同墙的侧面筋,软件会自动计算的

    2019-04-22 09:41:53 

  • 请问正常结构说明中框架梁次梁增加腰筋的说明适用于连梁吗?

    ——:不是的

    连梁没有腰筋时要不要随说明增加?

    ——:不需要

    如图中LL6符合结构说明增加腰筋的条件  需要参照说明增加腰筋及拉筋吗?

    ——:不是的,设计没有要求的连梁的腰筋是剪力墙的水平分布筋贯通的,自动计算


    2019-04-22 09:43:05 

  • 第一张图片LL1 ,LLL6属于非框架梁,不是连梁,连梁没有标注腰筋的。

    2019-04-22 09:50:36 