• 请问接地引下线:采用-50x5热镀锌扁钢下端与基础接地极焊接要做桩承台接地吗

    第1:是不是所有有引下线包括【机房用、竖井用接地引下线】所在的桩承台都要做【桩承台接地 三连桩】,还是只有当那条引下线是【 防雷引下线:利用所有结构柱内对角两主筋】的时候才要做?

    第2:接地引下线的扁钢下端与基础接地极焊接,是要算到承台底钢筋处?还是算到基础梁面层钢筋处?

    主筋


    2019-04-22 10:52:36 补充

    竖井

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    第1:是所有引下线包括【机房用、竖井用接地引下线】都要与所在的桩承台钢筋相连,只是有的是用钢筋做引下线,有的是用扁钢做引下线

    第2:接地引下线的扁钢下端与基础接地极焊接,是要算到承台底钢筋处


    2019-04-22 10:32:26 

  • 是不是所有有引下线包括【机房用、竖井用接地引下线】所在的桩承台都要做【桩承台接地 三连桩】,还是只有当那条引下线是【 防雷引下线:利用所有结构柱内对角两主筋】的时候才要做?

    强电竖井

    第2:接地引下线的扁钢下端与基础接地极焊接,是要算到承台底钢筋处?还是算到基础梁面层钢筋处?


    算到承台底钢筋


    2019-04-22 10:55:21 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到