29005034 2019-04-22 10:18:16 | 广东省 安装预算施工结算审核 | 1636查看 2回答
请问接地引下线:采用-50x5热镀锌扁钢下端与基础接地极焊接要做桩承台接地吗
第1:是不是所有有引下线包括【机房用、竖井用接地引下线】所在的桩承台都要做【桩承台接地 三连桩】,还是只有当那条引下线是【 防雷引下线:利用所有结构柱内对角两主筋】的时候才要做?
第2:接地引下线的扁钢下端与基础接地极焊接,是要算到承台底钢筋处?还是算到基础梁面层钢筋处?
2019-04-22 10:52:36 补充
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
第1:是所有引下线包括【机房用、竖井用接地引下线】都要与所在的桩承台钢筋相连,只是有的是用钢筋做引下线,有的是用扁钢做引下线
第2:接地引下线的扁钢下端与基础接地极焊接,是要算到承台底钢筋处
2019-04-22 10:32:26
-
是不是所有有引下线包括【机房用、竖井用接地引下线】所在的桩承台都要做【桩承台接地 三连桩】,还是只有当那条引下线是【 防雷引下线:利用所有结构柱内对角两主筋】的时候才要做?
强电竖井
第2:接地引下线的扁钢下端与基础接地极焊接,是要算到承台底钢筋处?还是算到基础梁面层钢筋处?
算到承台底钢筋
2019-04-22 10:55:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看