弹棉花 2019-04-22 13:38:17 | 山东省 土建 | 353查看 4回答
钢筋布置
1:高层剪力墙结构,现浇板底部钢筋实际施工时是每跨都断开,还是通过去进行搭接处理?尤其面筋是每跨都断开,进行锚固处理?还是通过去进行搭接处理?(规定允许面筋每跨都断开吗?)
2:车库顶板底部钢筋实际施工时是每跨都断开,还是通过去进行搭接处理?尤其面筋是每跨都断开,进行锚固处理?还是通过去进行搭接处理?(规定允许面筋在每跨位置断开吗?)
3:截图是现浇板的板厚及配筋,这样标注的意思是否无论底筋还是面筋均在每一跨位置断开进行锚固?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:高层剪力墙结构,现浇板底部钢筋实际施工时是每跨都断开,还是通过去进行搭接处理?尤其面筋是每跨都断开,进行锚固处理?还是通过去进行搭接处理?(规定允许面筋每跨都断开吗?)
——底筋断开布置与否对工程量影响不大,面筋断开会大大的增加钢筋工程量,具体是断开还是拉通要看图纸设计要求
2:车库顶板底部钢筋实际施工时是每跨都断开,还是通过去进行搭接处理?尤其面筋是每跨都断开,进行锚固处理?还是通过去进行搭接处理?(规定允许面筋在每跨位置断开吗?)
——同上说明,具体看图纸设计要求
3:截图是现浇板的板厚及配筋,这样标注的意思是否无论底筋还是面筋均在每一跨位置断开进行锚固?
——这样是表示在该块板内双层双向布置,也就是无论底筋还是面筋均在该块板边断开锚固
2019-04-22 13:53:20
-
可以通长拉通布置的,能通则通。
2019-04-22 13:40:36
-
实际施工底筋断开,面筋必须拉通,车库底筋断开拉通都可以
2019-04-22 14:24:21
-
答:如果设计没有说明,就通就通要节省钢筋。
2019-04-22 14:56:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看