• 老师,设计答复砖基础为MU10水泥实心砖,M15水泥砂浆砌筑,做水平和垂直防潮层

    老师,设计答复砖基础为MU10水泥实心砖,M15水泥砂浆砌筑,做水平和垂直防潮层,且采用1:3水泥砂浆双面粉刷。而投标清单中未MU10混凝土实心砖,且只做一道水平防潮层,少了垂直防潮层和双面粉刷及砌体材料改变,是否需要重新组价?还是按照投标清单价格来结算?双面水泥实心砖

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    不能重新组价,砌筑砂浆没有描述,就必须按图纸标注的计算。

    只是垂直面双面抹灰,可以补充抹面报审核计算。

    2019-04-22 14:03:41 

  • 这个只要不是总价包干的就可以按变更重新组价增加的

    2019-04-22 14:04:28 

  •  

    具体要看合同约定,建议查看合同;变更的一般应计算,但要看合同

    首次提交 2019-04-22 14:11:22  最近修改2019-04-22 14:11:52 (修改过1次)