• 防雷接地,请问这个应该计算成均压环吗

    本次设计利用建筑物基础作接地体,将基础底板上下两层主筋沿建筑物外圈焊接成环形,并将主轴线基础梁内上下主筋与外圈环形主筋焊接成网状接地体,无钢筋的地方用40*4热镀锌扁钢将接地体焊接。图里蓝色的应该按米计算均压环吗?还是接地母线呢均压环基础底

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这个需要结构结构来看,结构图中图示的这些地方如果没有钢筋,就做接地母线

    2019-04-22 16:13:12 

  • 你好:这些都是接地线,但应该套均压环敷设利用圈梁钢筋的子目。

    2019-04-22 16:13:19 

  • 一、有圈梁钢筋的地方,计算均压环。

    二、没有圈梁钢筋的地方,计算接地母线(镀锌扁钢)即:没有圈梁的均压环,也按接地母线(镀锌扁钢)计算。

    2019-04-22 16:20:57 

  • 箭头指向处没有圈梁需要计算接地母线,指向户内接地母线子目;其余有圈梁的计算均压环;