• 屋面层卷材上翻高度问题

    屋面的做法如下:1保温砖85厚,2、20厚水泥砂浆;3、4厚SBS改性沥青防水卷材;5、混凝土找坡,最薄处30厚;6、20厚水泥砂浆保护层;7、4厚SBS改性沥青防水卷材;8、20厚水泥砂浆找平层;9、混凝土结构板

    已知,卷材自保温砖上翻250高,嵌入墙内50,求一下上翻高度

    式子是这样的:250+50+85+20+20+30+20=475;250+50+85+20=405;(475+405)/2=440第一道上翻440,为什么要这样算,还有一个上翻高度是385这是什么意思?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 他这个计算是把防水层上面的做法厚度都包含进去了,是以屋面的完成面计算的上翻

    实际我们都是直接按部包括做法,直接上翻250计算

    2019-04-23 08:54:45 

  • 上翻高度必须是在成活屋面以上250mm以上的。

    2019-04-23 08:55:19 