多喝热水 2019-04-23 21:27:09 | 河南省 土建土建算量GCL2013 | 404查看 3回答
求问:条形基础在土建中
如图所示为条形基础,在钢筋中我用条形基础和砌体墙绘制,导入土建中后软件自动识别了内外墙,但基础层而言应该不算内外墙吧...怎样更改呢?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
定义条形基础地圈梁上或下范围的墙,你要根据当地定额的高度或范围定义,及这个范围的高度按定额的定义,这样在条形基础上部布置墙,这样就可以按定额规则定义计算,地圈梁可以用圈梁定义布置。
2019-04-23 21:33:31
-
下面-1.8~-1.44m处阶梯状砖砌构件用条基布置,底下的C25素混凝土用垫层布置,上面-1.44m以上同宽的砖砌体用墙布置,地圈梁就是普通的墙中圈梁,这样就布置完成了。你可以理解为砌体墙坐落在阶梯型条形砖基础上,下面有300厚C25的素砼垫层。
首次提交 2019-04-23 21:33:37 最近修改2019-04-23 21:34:38 (修改过1次)
-
按照河南2016版定额计算规定,砖基础与砖墙身是以±0.000来划分的,±0.000以下为砖基础,±0.000以上为墙体。如果你先画钢筋,在钢筋算量中可以采用参数法绘制砖条形基础,采用这种画法直接就将大放脚和基础墙身一并会出了,在导入图形算量时也可一并导入。如果你是按照你的分别绘制的,也可以,导入图形后,在基础层请修改属性设置,将砖砌体改为砖条形基础,然后在定义是按砖基础定义即可,计算出来的工程量就是砖基础的工程量了。
2019-04-23 23:10:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看