• 算量

    1:这栋楼是地下室2层加门市加住宅的组合,   门市3层从门市顶往上的是剪力墙结构住宅32层,图纸设计裙房框架抗震等级3级,主楼剪力墙抗震等级2级,(裙房指的门市,主楼指的门市顶往上32层住宅)对吗?


    2:那么地下室2层的所有构建抗震等级并入裙房还是主楼?


    3:裙房框架抗震等级3级,主楼剪力墙抗震等级二级,那么门市(裙房)里也有剪力墙,那么门市1-3层位置的剪力墙抗震等级按那个? 像门市里的框柱、梁之类构建抗震等级按那个?


    4:主楼仅说剪力墙抗震等级二级, 那么32层住宅里的KL之类构建的抗震等级按那个?暗柱、连梁抗震等级按那个?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1:这栋楼是地下室2层加门市加住宅的组合,   门市3层从门市顶往上的是剪力墙结构住宅32层,图纸设计裙房框架抗震等级3级,主楼剪力墙抗震等级2级,(裙房指的门市,主楼指的门市顶往上32层住宅)对吗?【不对,主楼包含包含裙房中的住宅部分的】


    2:那么地下室2层的所有构建抗震等级并入裙房还是主楼?【是并入主楼计算】


    3:裙房框架抗震等级3级,主楼剪力墙抗震等级二级,那么门市(裙房)里也有剪力墙,那么门市1-3层位置的剪力墙抗震等级按那个? 像门市里的框柱、梁之类构建抗震等级按那个?【按主楼剪力墙】


    4:主楼仅说剪力墙抗震等级二级, 那么32层住宅里的KL之类构建的抗震等级按那个?暗柱、连梁抗震等级按那个?【也应该是按二级的,不过建议你截图来看一下图纸具体是怎么说明的,这样才好判断到底应该是按二级还是三级的】


    2019-04-24 15:13:21 

  • 1:这栋楼是地下室2层加门市加住宅的组合,   门市3层从门市顶往上的是剪力墙结构住宅32层,图纸设计裙房框架抗震等级3级,主楼剪力墙抗震等级2级,(裙房指的门市,主楼指的门市顶往上32层住宅)对吗?

    答:主楼是从基础及以上都为主楼,不是在裙楼中就不是主楼了。

    2:那么地下室2层的所有构建抗震等级并入裙房还是主楼?

    答:主楼剪力墙按二级,其它为三级。

    3:裙房框架抗震等级3级,主楼剪力墙抗震等级二级,那么门市(裙房)里也有剪力墙,那么门市1-3层位置的剪力墙抗震等级按那个? 像门市里的框柱、梁之类构建抗震等级按那个?

    答:如前如答,主楼按主楼,裙楼按裙楼。

    4:主楼仅说剪力墙抗震等级二级, 那么32层住宅里的KL之类构建的抗震等级按那个?暗柱、连梁抗震等级按那个?

    答:kl之类的按三级。只是剪力墙提升一个等级。暗柱连梁按剪力墙等级。

    2019-04-24 17:14:33 