淡定从容,爱! 2019-04-24 16:25:03 | 天津市 安装预算安装算量GQI | 471查看 2回答
安装给排水小问题,求大神帮助解答一下
1图:(1)给水管是应该在水表井开始画吧?
(2)图上的三个圈圈是什么?图上的三个圈圈是改标高了吗?系统图是-2M 没显示改标高
2图:(1)小箭头还是水表井吗?不是的话是什么?
(2)此处下翻500是什么意思?(麻烦说的简单点)
3图:(1)丝堵需要计算吗?
4图:(1)侧面集水装置需要计算吗?有立管吗、
(2)防缺水脱卸式多功能地漏,这个地漏需要上返吗?(上返的话是0.1吗)地漏是识别好,还是手输比较好
5图:(1)洗涤池支管(红圈的位置)水平管高度是多少?洗涤池上返高度是不是直接加在立管里?
(2)PLC代表什么意思?
(3)PLF-PLC是两个一样的系统图吗?(放一起画的)
6:感谢您的耐心解答,祝您生活愉快。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1图:(1)给水管是在水表井开始画
(2)图上的三个圈圈是标高了,
2图:(1)小箭头还是水表井。
(2)此处下翻500是到井里面的意思
3图:(1)丝堵不需要计算。
4图:(1)侧面集水装置不需要计算,有立管。、
(2)防缺水脱卸式多功能地漏,这个地漏需要上返吗?(上返的话是0.1)地漏是识别好,
5图:(1)洗涤池支管(红圈的位置)水平管高度是0.15米,洗涤池上返高度是不是直接加在立管里。
(2)PLC代表排水立管编号C意思。
(3)PLF-PLC是两个一样的系统图就是编号不一样
2019-04-24 16:38:07
-
1图:(1)给水管是应该在水表井开始画吧?
回复:具体看配套及交房标准的界限确认;
(2)图上的三个圈圈是什么?图上的三个圈圈是改标高了吗?系统图是-2M 没显示改标高
回复:圆圈代表管道翻高。具体尺寸对照系统图;
2图:(1)小箭头还是水表井吗?不是的话是什么?
回复:应该是水表井;
(2)此处下翻500是什么意思?(麻烦说的简单点)
回复:管道标高下翻0.5m;
3图:(1)丝堵需要计算吗?
回复:不需要;
4图:(1)侧面集水装置需要计算吗?有立管吗、
回复:应该需要计算,应有立管,但大样图未显示;
(2)防缺水脱卸式多功能地漏,这个地漏需要上返吗?(上返的话是0.1吗)地漏是识别好,还是手输比较好
回复:需要上翻至地面;
5图:(1)洗涤池支管(红圈的位置)水平管高度是多少?洗涤池上返高度是不是直接加在立管里?
回复:一般出地面200mm,如果安装卫生器具,不需要计算,规则包含在卫生器具中;
(2)PLC代表什么意思?
回复:排水立管编号吧;
(3)PLF-PLC是两个一样的系统图吗?(放一起画的)
回复:是的;
6:感谢您的耐心解答,祝您生活愉快。
回复:建议以后单独提问,这样回复麻烦;也祝你工作顺利。
2019-04-24 16:41:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看