• 角柱钢筋锚固问题

    保护层角柱两边的墙宽250,一共有5根外侧筋。在钢筋顶锚固上可以满足1.5*Lle。那钢筋同高的话会不会撞到一起,具体的现场布置如何实施,是允许b.h侧外筋存在一边比另一边高出大于钢筋直径的高度,,高出的一方必须保证保护层的厚度还是如何?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    钢筋同高的话 也不会撞到一起,因为钢筋是 有柔性的,具体的现场也是这样 处理的,是允许b.h侧外筋存在一边比另一边高出大于钢筋直径的高度,高出的一方必须保证保护层的厚度 。

    2019-04-24 18:44:42 