• 喷淋管件

    请问,喷淋管道中,左边是32的管道,右边是40的管道,下面接一个25的喷淋头,那这里现场是用一个DN40*40*25的三通和一个DN40变DN32的大小头来连接呢?还是就用一个DN40*32*25的三通呢?实际工程中有这种三个规格都不一样的三通吗

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • DN40*40*25的三通和一个DN40变DN32的大小头来连接,软件会自动进行拆分的。

    2019-04-25 10:17:26 

  • 现场是用一个DN40*40*25的三通和一个DN40变DN32的大小头来连接,因为买不到40*32*25的三通

    2019-04-25 10:18:28 

  • 异径直通、弯头、三通及四通都是有的,当你这种情况时,施工也会自行考虑不用异径的三通或四通,却是相同接出后用异径直通或弯头接上变管径。

    2019-04-25 10:19:43 