请问一下,10mm2及以下的电线不计算压铜接线端子是在哪个规范里有说明
请问一下,10mm2及以下的电线不计算压铜接线端子是在哪个规范里有说明
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
GB-5030-2015建筑电气工程施工质量验收规范。17.2.2
首次提交 2019-04-25 12:15:59 最近修改2019-04-25 12:21:59 (修改过2次)
-
实际是焊压接线段子是10mm2以上包含10mm2,因为市场上单芯线只有6mm2及以下的包含6mm2
首次提交 2019-04-25 13:44:26 最近修改2019-04-25 13:44:58 (修改过1次)