太阳雨 2019-04-25 17:01:20 | 福建省 预算施工 | 1559查看 1回答
均压环的计算
如下截图,利用圈梁内的钢筋没三层形成闭合回路,第一:这个闭合回路就是均压环么?按照设计说明,该主体共有地上28层,地下两层,是不是只需要做10层均压环?第二:均压环的工程量如何计算?如图2,是我褐色圈起来的长度么?第三:关于避雷引下线与主筋的焊接处数,假如该主体有14根引下线,我要计算14*10(均压环层数)?第四:60米及以上的栏杆、门窗、空调板都要结算接地跨接处数么?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
第一:这个闭合回路就是均压环么?按照设计说明,该主体共有地上28层,地下两层,是不是只需要做10层均压环?
地下不用,地上28层,就是算9个。
第二:均压环的工程量如何计算?如图2,是我褐色圈起来的长度么?
对,外墙中心线长度
第三:关于避雷引下线与主筋的焊接处数,假如该主体有14根引下线,我要计算14*10(均压环层数)?
对
第四:60米及以上的栏杆、门窗、空调板都要结算接地跨接处数么?
正常要求是外墙金属栏杆、金属门窗要接引下线,算跨接数。空调板处要预留引下线接头,等安空调时再接空调上,一般是算在空调安装里了。
2019-04-25 17:21:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看