• 空调工程计算工程量的问题

    1. 图一空调机房中的分集水器上,我用红线标出来的设备需要单独计算工程量吗?还是和分集水器一体的,统一厂家配备?

    2. 图二的水泵上,我用红线标出来的设备需要单独计算工程量吗?还是和水泵一体的,统一厂家配备?

    2019-04-26 09:40:30 补充

    分集水器机房

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    图呢,集分水器和水泵一般都不含管线、阀件,都是需要单独计算的,从出口法兰处开始计算

    首次提交 2019-04-25 21:49:33  最近修改2019-04-26 10:05:09 (修改过1次)

    • 图一空调机房中的分集水器上,我用红线标出来的设备需要单独计算工程量的

    • 图二的水泵上,我用红线标出来的设备需要单独计算工程量的,不是和水泵一体的,


    2019-04-26 09:48:43 

    • 图一空调机房中的分集水器上,用红线标出来的设备需要单独计算工程量的,

    • 图二的水泵上,用红线标出来的设备是需要单独计算工程量的。


    2019-04-26 09:49:19 

  • 不管什么,首先要按计算规则来。你看一下计算规则,至于厂家报价是成套还是分开另说。一般来说安装费用也就是定额套用你就分开来弄,厂家成套报价了你就统一弄一个主材费用就是了,比如图二的水泵,主材可以写成成套水泵管阀基础,一套,就包含了泵本身,前后阀门,设备支架等,厂家配套供应的话做出来美观

    2019-04-26 09:51:58 