始观随空 2019-04-26 08:44:04 | 河北省 安装预算 | 288查看 2回答
防雷接地问题
图二是设计说明里的,然后图一里面的进出建筑物的钢管什么的和扁铁连接这里套项的话是套接地跨接线吗?图三是屋顶的这个套什么,也是套接地跨接线?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
图一从等电位箱到钢管用的接地扁钢是按接地母线定额
图二可以按接地跨接
2019-04-26 08:47:02
-
图一里面的进出建筑物的钢管扁铁连接这里套项的话是套接地跨接线。
图三是屋顶的这个也是套接地跨接线。