造价小白 2019-04-26 11:27:50 | 山西省 设计预算施工钢筋算量GGJ2013 | 655查看 2回答
请教专家:
此非阴影区,设计未标注拉筋及箍筋信息;但是暗柱表中却给出了如图所示的非阴影区。这种情况非阴影区钢筋有无拉筋及箍筋?直径多少?如何处理?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
孟
答题: 10 被赞: 3
按暗柱的箍筋信息输入到其他箍筋中
2019-04-26 12:19:18
沐然 专家
答题: 4659 被赞: 1574
需要咨询设计 此处是否有非阴影区 如果有 请补充非阴影区钢筋布置情况
2019-04-30 11:46:48
暗柱约束边缘构件
请问暗柱约束边缘构件怎么画,直接合并到暗术中吗
暗柱约束边缘怎样绘制
关于剪力墙内暗柱边约束边缘区的问题。
1、约束边缘区如何输入? 2、约束边缘区纵筋如果是剪力墙的垂直筋要如何输入?
暗柱约束构造边缘如何处理
钢筋算量中,如果暗柱带有构造约束边缘,其箍筋如何处理?跟剪力墙的箍筋有影响吗?约束边缘的长度是否计入暗柱?
约束边缘暗柱钢筋
请问:约束边缘暗柱的参数图仅2~3个,不能满足使用。如果将箍筋扩大到扩展区边,那么扩展区的水平筋就多算了,反之,如果箍筋按图纸尺寸输入,那么扩展区的水平筋(应是墙的水平筋)又该怎么处理为好?谢谢指教。