• 如图,GTJ2018软件,不规则的板,在布置受力筋时,显示的是否正确。

    板受力筋轴网

    如图,上图,底筋显示是否正确,图中有两个轴网,无论参考哪一个,显示的都似乎有问题;下图, 跨板受力筋在布置时,只能这样点上去,和CAD图中所显示的方向不一样。这种问题如何解决。来位老师帮忙解释一下。谢谢!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    采用平行边或者两点布置可以达到您的目的,图一布置方式如果按实际来说应该平行边布置好些,但是汇总钢筋量是差不多的,不用纠结这个答疑解惑

    2019-04-26 17:29:15 

  • 可以用平行边方式布置钢筋,但总的是没有什么差距的。

    2019-04-26 17:24:49 

  • 最好有图二的方式布置,

    2019-04-26 17:26:40 