シュー劉ドン 2019-04-27 10:32:23 | 江苏省 安装预算 | 711查看 3回答
配电柜至控制箱电缆根数问题
请教下各位,从这配电柜至配电箱的回路系统图是图片中规格(走桥架),这个14根是指从配电柜至每一个控制箱都是14根电缆,还是至所有控制箱总共14根控制电缆呢?(1F控制箱共2台)
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
至库内现场照明及控制箱,总共14根控制电缆;(查看一下,库内的现场照明回路数量+控制箱数量是不是一共14)
2019-04-27 10:47:44
-
是至所有控制箱总共14根控制电缆
2019-04-27 11:04:38
-
14个回路电缆线(ZRKVV-8*2.5).
2019-12-18 10:52:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看