• 剪力墙和暗柱的算量关系

    为什么有暗柱的地方一定要画剪力墙是什么工程量会受到影响?

    2019-04-27 11:18:40 补充

    这些暗柱的地方没有画剪力墙,哪些工程量会受到影响呢

    算量

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 暗柱是剪力墙的加强部分,画图元时需要把剪力墙全覆盖暗柱,剪力墙和暗柱重叠部分钢筋软件计算时自动扣减。

    2019-04-27 11:19:06 

  • 暗柱本身是汇总不出工程量的,而套价的时候暗柱也是归为剪力墙的,所有暗柱必须用剪力墙覆盖

    2019-04-27 11:25:49 

  • 你好:

    剪力墙要将暗柱满画:

    原因1:钢筋工程导入图形,默认暗柱,暗梁,辅助轴线是不导入的,如果暗柱不满画,就会少一部分的混凝土量,满画之后抹灰算给剪力墙就可以了;当暗柱与剪力墙重叠绘制在暗柱中的剪力墙不会计算钢筋量,但是剪力墙的长度超过暗柱会计算剪力墙水平钢筋剪力墙垂直钢筋扣减;

    原因2:如果墙不覆盖暗柱,在计算板的钢筋的时候会有问题,因为软件中板不能认暗柱为支座,如果不把墙整个覆盖板,板上钢筋计算的时候会由于找不到支座,计算按照起步开始考虑,不按照支座边再加起步考虑,那么计算就会产生短钢筋。

    原因3:对于暗柱在剪力墙端头位置,则绘制到暗柱内边线与满画,对于钢筋计算是一样的。但对于暗柱在剪力墙转角位置,则满画计算正确,按照外侧连续通过,内侧伸至对边弯折15d,若只绘制到暗柱内边线,则计算按照伸至对边弯折10d计算。


    2019-04-27 11:29:15 

  • 简单说,暗柱是剪力墙的一部分,暗柱只不过是加强区域而已,布置时,剪力墙要包住暗柱。

    2019-04-28 11:01:36 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题