一只菜鸟 2019-04-28 07:30:58 | 江苏省 土建预算土建算量GCL2013 | 839查看 4回答
土建装修墙面布置
布置墙面的时候暗柱就没了,怎么才能把墙面装修布置到暗柱上啊?我要算粉刷啊,求指教。。。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
工程量软件中暗柱是要转为剪力墙的,暗柱是没有工程量的
你要知道的是暗柱、暗梁都是剪力墙的加强构件,其本质还是属于剪力墙,只不过钢筋配置不同,在计算砼及模板工程量的时候还是属于剪力墙的
首次提交 2019-04-28 07:35:24 最近修改2019-04-28 07:37:06 (修改过1次)
-
看来你画剪力墙就是不合适的,钢筋量计算也会有一定差距的。
将剪力墙延伸闭合布置装修试试吧。
首次提交 2019-04-28 07:36:12 最近修改2019-04-28 07:36:57 (修改过1次)
-
暗柱是剪力墙的一部分,在画图形时要将剪力墙起始点及终点包含到两侧的暗柱端点。做装修之前需将图形检查一遍,有时识别图纸时剪力墙会有不包暗柱的,需要手动调整一下。调整过后墙面装修就出量了。
2019-04-28 07:48:27
-
自己都说是墙面装修了 还跟那布暗柱 为什么叫暗柱 动动脑子 就是那个块多加了点钢筋 还是剪力墙!
2019-04-28 10:02:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看