• 请问根据下图中信息板的钢筋该如何设置呢?

    拉通

    2019-04-28 16:22:20 补充

    有两点不太理解

    1. 什么是单层双向、单层双向应该如何设置?

    2. 如何判别板顶钢筋是否拉通?


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 除了标注外,板厚都是100,底筋为6@140 单层双向,顶板为c8@200 单层双向(要注意看顶板给出示意,是否是全拉通的)

    2019-04-28 16:01:26 

  • 未注明的板底筋C6-140(单层双向设置);未注明的板顶筋C8-200;板顶没有负筋部分的用C6-200温度钢筋设置

    2019-04-28 16:02:21 

  • 结合图纸,未注明的面筋为C8@200; 底筋C6@140,温度筋C6@200,单层网片就是单层双向,用XY方向布置。

    单层钢筋加支座负筋中间就没拉通

    首次提交 2019-04-28 16:02:46  最近修改2019-04-28 16:26:48 (修改过1次)

  • 1、2、3节问题是和每层结构的板筋布置图结合理解的,温度钢筋规范规定有个数值(应该是4m),上部分布筋之间大于规范数值才设置温度钢筋

    2019-04-28 16:44:26 

  • 除了标注外,板厚都是100,底筋为6@140 单层双向,顶板为c8@200,未拉通的区域需要设置温度筋C6-200

    2019-04-29 10:01:43 