淡定从容,爱! 2019-04-29 15:34:32 | 天津市 安装安装算量GQI | 326查看 1回答
安装电气小问题
1,1图箭头位置是AL1箱子的进线吧?ZR-BV-(2*35+1*16)
2,2图AW-ZM的出线是ZR-YJV-4*95+1*50 AL1-7的进线是ZR-YJV-4*95+1*50
3, 图一和图二AL箱子的进线不一样怎么回事?
4, 图三的电缆换线箱是干什么用的?高度是多少?(图列没有)
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1,1图箭头位置是AL1箱子的进线吧?ZR-BV-(2*35+1*16)
答:是
2,2图AW-ZM的出线是ZR-YJV-4*95+1*50
答:是
AL1-7的进线是ZR-YJV-4*95+1*50
答:是
3, 图一和图二AL箱子的进线不一样怎么回事?
答:是不一样,具体问建设单位或者是设计院
4, 图三的电缆换线箱是干什么用的?高度是多少?(图列没有)
答:进线总线用的,落地安装
2019-04-29 15:57:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看