汤水哥哥 2019-04-30 09:23:42 | 广西壮族自治区 安装预算 | 1353查看 2回答
铝芯聚氯乙烯绝缘架空配线 BLV-240mm2 博奥计价套什么定额比较合适?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
幸福像花一样 钻石专家
答题: 118946 被赞: 29023
当然是套架空线
2019-04-30 09:40:55
玉米 专家
答题: 864 被赞: 173
套架空线
2019-04-30 11:29:30
VV22-1.0-3x4-FC,请教几个问题
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆,内有三根线,每根线是4mm2比如一根的线长是10m,那我的线长是10m*3根=30m?还是10m?VV22-1.0-3x4-FC这个,是不是缺少了电缆防护的钢管规格?
铜铝接线端子DTL-应该是多大的
请教大神,配电方面没有经验,想问一下下图中铜铝接线端子DTL-应该是多大的?,其中低压出线柜入户的低压电力电缆的型号是2根YJV22-0.6/1KV-4*240,入户的线是BLV-450/750V 4*240请问1:这个铜铝接线端子DTL-是否应该是按照线的规格240的呢?DTL-240?2:入户的低压电力电缆是2根,那图纸的材料表好像是显示的是1根的材料吗?我算工程量乘以2?就是电缆头还有接线端子的工程量,钢管应该是按照一个计算3、图2 总的铝芯聚氯乙烯电线是入户的线是BLV-450/750V 4*240?