• 关于板洞口加筋的几个疑问

    板洞加筋

    请教专家:如上图所示,结构说明仅给出上图。请问1:板洞加筋的具体直径、级别是否要咨询设计?问2:板洞加筋是在板顶部加筋还是底部加筋?问3:如上图所示,La的长度在软件哪里设置?板洞

    请问专家:1、只要是板洞,是否都需要洞口加筋,比如,上图4个洞,是否都需要加筋?

                    2、洞口加筋会不会与板内的钢筋“交错打架”?

    2019-04-30 15:45:19 补充

    答疑解惑

    那如果是这个洞呢?只有一边挨着连梁需要设置吗?理由是?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    板洞加强筋规格要问设计人的。

    没有标注时洞口加筋是在底筋位置加的。

    板受力筋与板洞会自动处理。

    2019-05-05 08:16:45 

    1. 板洞旁有梁的,不需要设置。

    2. 不会

    2019-04-30 15:30:31 