• 水灭火系统点数

    水灭火系统计算规则写的是按多线制与总线制联动控制器的点数计算,这个是指火灾报警里联动控制器的点数

    ,不是按照喷头的个数吗,有点懵圈大神能解释下吗,谢谢

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  •  

    水灭火系统计算规则写的是按多线制与总线制联动控制器的点数计算,这个是指火灾报警里联动控制器的点数,不是按照喷头的个数。所谓的控制点数是指:温感探测器、烟感探测器、水流指示器、防火阀等与消防信号线路连接并联动的设备,喷头是不接消防信号线的。

    首次提交 2019-04-30 17:35:44  最近修改2019-04-30 17:36:37 (修改过1次)

  • 水灭火系统计算规则指的是喷淋头等的点数;

    多线制与总线制联动控制器的点数计算指的是探测器等的点数。

    不要混淆不清。

    首次提交 2019-04-30 19:02:20  最近修改2019-04-30 19:03:23 (修改过1次)

  • 是二个不同的系统:1、水灭火系统按喷头量计算;2、火灾报警系统按探测器等的点数计量。

    2019-04-30 23:16:00 