居行 2019-04-30 17:59:00 | 内蒙古自治区 土建招投标 | 1096查看 5回答
消防水池做法
我想问下各位老师,这个水池做法:为啥做了两次防水,是结构墙后面的找平层和防水保温不用套价了吗?如果不是,那是什么意思?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
两次防水是很正常的啊,特征描述的都是在套上相应的定额子目进行组价。
2019-04-30 18:01:25
-
这个项目特征描述的好像有重复,你需要问编制人的。
2019-04-30 18:02:24
-
看图纸有没有具体做法
2019-04-30 18:34:00
-
这个描述也没有什么问题。他是按照防水做法由内到外的顺序写的,中间刚好是结构层。他这个防水说明的是结构内壁2层,1.2+1.2厚;外壁也是1.2+1.2,再就是保护层和保温了。
2019-04-30 20:10:09
-
从清单描述内容看是地下室外墙的内、外面双防水层做法; 清单特征描述1----8是墙体的从墙体的内面至外面的做法的(看建筑做法表)。