夜微澜 2019-05-01 17:25:35 | 河南省 土建预算计价软件GBQ4.0 | 1821查看 1回答
河南省16定额框架结构套定额子目的问题
框架结构,地下室层高七米,脚手架定额子目套取综合脚手架,是否还需要增加墙套双排脚手架,板套满堂脚手架的定额子目,那框架柱(非独立柱)和梁(有框架梁有非框架梁)怎么套呢?请大家帮帮忙,谢谢大家了
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
框架结构,地下室层高七米,脚手架定额子目套取综合脚手架,现浇墙另套单排脚手架乘0.3系数,现浇板另套满堂脚手架的定额子目乘0.3系数,框架柱、单梁另套双排脚手架乘系数0.3. 见定额979页说明。
首次提交 2019-05-01 18:04:15 最近修改2019-05-01 18:04:51 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看