杨胖胖 2019-05-04 14:10:52 | 云南省 土建预算土建计量GTJ | 2192查看 3回答
请问一下,GTJ画图,,剪力墙是画到暗柱边,还是拉通暗柱??
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
场景一:暗柱在剪力墙端头位置。则绘制到暗柱内边线与满画,对于钢筋计算是一样的;
场景二:暗柱在剪力墙转角位置或者非端头位置。
转角位置绘制中心线或轴线位置即可,非端头位置需要剪力墙满画暗柱,软件自动考虑剪力墙遇到暗柱垂直钢筋的扣减。
如果非端头位置断开布置,水平钢筋遇到暗柱就会多计算锚固,但是相对而言,水平钢筋的长度变小,搭接可能不会计算。
2019-05-04 14:16:28
-
要覆盖暗柱才准确的。
2019-05-04 14:13:26
-
拉通,如果不拉通,导入图形后暗柱无法导入会导致布置装修时有问题。
2019-05-04 14:13:47