• 在结构图中很多梁集中标注已经设置了抗扭或构造钢筋,或是原位中标明了抗扭或构造钢筋

    2019-05-05 18:49:18 补充

    想问

    1. 集中标注中已经设有构造或抗扭钢筋的,还用不用按照总说明中的设置

    2. 有的三跨梁其中两跨有原位标注的抗扭或构造钢筋,集中标注中没有,关于总说明中构造钢筋怎么补充

    3. 集中标注有构造钢筋,原位标注中没有,还用不用按照总说明设置构造钢筋

    4. 总说明中的构造钢筋或抗扭钢筋,具体是设置在集中标注还是原位标注

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    在结构图中很多梁集中标注已经设置了抗扭或构造钢筋,或是原位中标明了抗扭或构造钢筋的情况,以原位标注 优先 。

    • 集中标注中已经设有构造或抗扭钢筋的, 不用按照总说明中的设置了。

    • 有的三跨梁其中两跨有原位标注的抗扭或构造钢筋,集中标注中没有,关于总说明中构造钢筋 在原位标注中没有的那一跨中补充 。

    • 集中标注有构造钢筋,原位标注中没有, 不用按照总说明设置构造钢筋了 。

    • 总说明中的构造钢筋或抗扭钢筋,具体是设置在集中标注 即可 。