杨欢 2019-05-06 19:50:54 | 河北省 安装预算 | 400查看 2回答
安装算量说明遇到的问题
如图, 我的理解为 从室外进户的管是 直埋保温管,进到室内第一个立管,管材变更,等于小于32的,用镀锌钢管,大于32的 用无缝钢管的, 进到管井内的热表后 管材又变更为PPR 一直到分集水器 . 我这么 理解 对吗 但是以前的工程好像不是这么算的 这活是万科的 我怕不严谨 出问题 求前辈指教
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你理解的是 正确的 。
2019-05-06 20:01:55
-
直埋保温管,从户外至热力入口装置的阀门;
无缝钢管,从热力入口装置阀门至管井立管;
镀锌钢管,从管井立管至户热量表;
PP-R塑料管,从户热量表后至集分水器;
2019-05-06 20:04:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看