防水模板问题
外墙设计采用一次摊销止水螺杆方式支模时,将对拉螺栓材料换为止水螺杆,其消耗量按对拉螺栓数量乘以系数12,取消塑料套管消耗量。其余不变。墙面模板未考虑定位支撑因素。请问各位老师:这个是指的地下室所有墙体防水模板?还是指的地下室到主体所有的墙体模板?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这要看你哪里用了一次摊销的止水螺杆了,一般是地下室有防水的外墙,其它位置的不需要啊
2019-05-07 17:37:32
-
指的是所有需要做防水的墙体模板 包括地下室外墙模板 水池模板等
2019-05-07 17:36:47