    分开平面图标识

    如图,1.首先我得参考系统图把供水冷水管和热水管分开计算是吧    2.平面图上显示的是截止阀,系统图上显示的是球阀     我该如何计算    还是说平面图标识的截止阀    是另外的  ?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、是,需要分开;

    2、按什么阀门都无所谓,其实实际就是双活接球阀最多,价格没有什么区别。

    2019-05-08 11:16:37 

  • 1、冷水和热水分开算,塑料管材一般是不一样的

    2、多采用截止阀。

    2019-05-08 11:19:01 

  • 看设计说明,冷水系统和热水,多大规格以上用什么类型的阀门。必须按照设计说明来,有约束力。冷、热水分开计算,一般清单也会分开的,分开计算的话,好查找,好核对。一般都是≤50的用截止阀。>50的用蝶阀。

    首次提交 2019-05-08 11:21:25  最近修改2019-05-08 11:24:44 (修改过1次)

    1. 根据图纸太阳能的供水冷水管和热水供水管是分开的,需要分开计算。

    2. 图纸标识的阀门类型不同是设计画图时的失误,采用哪种无所谓的。如过分纠结就与设计沟通一下,好安心。