• 安装暖通问题

    热镀锌钢管

    如图,图纸说明里      (1)  管道支架定额里包含了是吧,那么支架的   刷漆 我该怎么计算??

    2.(2)管道施工完毕     全部的无缝钢管和热镀锌破坏处   刷漆      无缝钢管我知道长度,热镀锌钢管破坏处??   我怎么知道哪破坏了    有点蒙

    3.(6)风管。吊架刷漆   再刷调和漆    怎么计算      求指导      有点幼稚    让大家见笑了

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    (1)水暖管道支架不管定额里面是不是包含了,但支吊架刷漆都得另行计算。

    (2)无缝钢管破坏处刷漆含在管道刷漆中,不单独计算;热镀锌管破坏处刷漆,需要单独计算。

    (6)风管吊架刷漆,需要单独计算(按风管制作、安装子目中的支吊架、风管法兰含量计算刷漆工程量)。



    2019-05-08 22:12:04 

  • 1、管道支架安装,在管道安装子目中是否包含,需要看管道安装定额子目的工作内容确认;刷漆也是一样;不包含的单独计算,支架刷漆按重量;

    2、热镀锌钢管一般都是螺纹或卡箍连接,只是接口处套丝或压槽中破坏镀锌层而已,刷漆工程量很小,可以忽略;非要自己计算,看一看有多少个管口,每个按2-3公分长度即可;

    3、风管支吊架和管道一样,需确认是否包含;调和漆不含的话,可以按重量执行一般钢结构刷调和漆即可。

    2019-05-08 17:10:38 

  • 首先确定你当地的定额是否包含了管道支架,各地有差异

    1)  管道支架定额里包含了是吧,那么支架的   刷漆 我该怎么计算??

    如果包含了支架,就不需要考虑支架的刷漆,定额也包含了相应内容

    2.(2)管道施工完毕     全部的无缝钢管和热镀锌破坏处   刷漆      无缝钢管我知道长度,热镀锌钢管破坏处??   我怎么知道哪破坏了    有点蒙

    因为安装管件连接部位氧化层、镀锌层破坏了,就需要补漆

    3.(6)风管。吊架刷漆   再刷调和漆    怎么计算  

    根据风管的型号、吊筋的材料性质,计算面积


    首次提交 2019-05-08 17:13:08  最近修改2019-05-08 17:13:35 (修改过1次)

  • (1)管道支架定额里包含了是吧,那么支架的刷漆也是不计算的,如果要计算,就需要计算直接工程量,也就是重量。

    (2)管道施工完毕,全部的无缝钢管和热镀锌破坏处刷漆,这个也是不计算的。

    (6)风管吊架刷漆,再刷调和漆,计算直接工程量,套相应油漆子目。

    支架工程量有专门的表格算量工具。


    2019-05-08 17:14:25 

  • (1)  管道支架定额里包含刷漆 

    (2)管道施工完毕全部的无缝钢管和热镀锌破坏处需要刷漆 ,热镀锌钢管如丝扣连接处、焊接处等    

    (6)风管。吊架再刷调漆按面积再计算一次即可。


    2019-05-08 17:34:59 