自动识别梁 (广联达BIM土建计量平台 GTJ2018)
最下面这条梁,量集中标注为:L7(5) 200*500
C6@200(2)
2C14,2C14
识别后,提示为图一。
请问应该怎么办?是设置支座吗?五跨支座设置在哪?如果每个交点都设置支座,那应该是六跨呀
新手,一直不懂这个问题,求告知!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
L7应该是6跨,找设计明确一下
2019-05-09 09:19:05
-
图纸标注错误,很常见。次梁以框架梁为支座。(相应调整即可)
2019-05-09 09:33:51
-
这个咨询下设计吧,是不是标注错了?按图纸判断应该是6跨
2019-05-09 11:11:21