123 2019-05-09 12:21:54 | 吉林省 安装设计预算 | 1132查看 3回答
电缆电线的算量问题
在电井中里但不在桥架内的电缆,套项是用桥架内吗?
比如图中,在电井内,AL1引出一根电缆,走桥架到AL2,绿色的部分套项是桥架,黑色部分的电缆套什么?一般现场怎么施工?是用保护管还是软管,还是什么管也不用?
2.计算电缆一般需要计算驰度系数和电缆头附加长度,这两部分需要考虑保护管的长度吗?
比如10米的电缆,两个电缆头,每个附加1.5米,就是13米,再成1.025的驰度系数,最终长度就是13.325米。那么保护管是按10米、13米、还是13.325米考虑呢?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
电井内的电缆有可能穿管,也有些直接敷设,没有穿管,看设计图。
电缆附加长度不考虑保护管。
2019-05-09 12:24:59
-
一般是配管连接
2019-05-09 12:31:59
-
1、一般用金属软管或钢管,常规都要有保护管;
2、预留长度与保护管长度无关;还有既然有两个电缆头,那么还得计算其他预留,如配电箱半周长或电机预留,所以有保护管内电缆长度为10米,电缆长度绝对不会是后面的几个数。
2019-05-09 12:58:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看