• 不同墙体交接处工程量提取

    在提取工程量时  提取不同墙体交接处工程量时,采用宽度0.3乘以外墙内侧和内墙两侧长度得出来工程量4095㎡,但是所有墙面的总面积才10704㎡,这个量是什么原因引起的,是否有错误

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你看你提的量是米还是平米啊,软件上出来的工程量单位是米

    2019-05-09 15:41:55 

  • 您仔细看看,您是不是叠加的太多啦

    外墙外侧钢丝网片总长度

    外墙内侧钢丝网片总长度

    内墙两侧钢丝网片总长度

    2019-05-09 15:43:56 

  • 还有砌体墙和梁交接处的长度也需要计算在内啊,不是只有内墙两侧和外墙内侧的,你可以点击计算式看一下,

    钢丝网片内墙总长度都包含哪些内容。

    2019-05-09 15:44:40 

  • 软件若没有另外设置,默认的是柱与墙、不同材质墙、构造柱与墙、圈梁与墙、梁与墙交接的总长度;构造柱与墙、圈梁与墙交接处的实际不做,外墙面整体做网的,交接处也可以取消。

    2019-05-09 16:04:49 