太阳雨 2019-05-10 05:13:18 | 福建省 预算施工 | 1040查看 1回答
防排烟系统
如图防排烟系统,第一:矩形风管1000*250,风管顶标高-3.4,两个钢制百叶风口的标高是否为-3.15,风口安装在风管底部?第二:箭头标注的多页排风口300*(800+250)是什么意思?第三:这个多页排风口是如何安装的,需要在距地1.3-1.5米处设手动开启装置?第四:这个手动开启装置需要计算么?有知道的解释下,最好发张图片谢谢
2019-05-10 05:13:37 补充
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
第一:风口安装在风管底部;
第二;两个风口连在一起,排风时打开300*250风口,排烟时两个风口全部打开。
第三;风口的高度太高,需要用带远距离控制装置启闭风口(分电动与手动),手动是控制装置(通过钢丝绳远距离)打开或关闭风口。安装在附近的墙上1.3~1.5米高。
第四;计算《远距离控制装置》一套
首次提交 2019-05-10 07:55:48 最近修改2019-05-10 07:58:10 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看