• 钢筋搭接长度

    损耗率

    陕西09价目表,第四章混凝土级钢筋混凝土工程,工程量计算规则,二,4,内容如图。设计未规定搭接长度的,已包括在钢筋的损耗率之内,不另计算搭接长度。  这句话如何理解,比如20米的梁,就计算长度=2个弯折+20米,没有任何搭接这么计算么?求解答。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    设计搭接:是设计要求在结构部位必须的搭接,它的位置一般固定不能变化。如柱纵筋在楼层中的接头,还有柱在基础或地下室顶部的嵌固部位等。

    施工搭接:是由于施工原材料的限制,在施工时而采取钢筋搭接来接长钢筋,达到设计长度要求,部位可以变换,根据施工材料及规范要求的位置来选择搭接部位,如梁中的通长钢筋。

    结构总说明说明了的就属于设计要求的搭接,结构总说明中没有说的,由于施工必须要做的就属于施工搭接

    软件中墙柱就是按照设计搭接计算的,搭接设置中的墙柱垂直筋定尺不会影响设计搭接,但是修改其余钢筋定尺就会影响施工搭接,四川地区要求不计算搭接,一般是不计算施工搭接,但是要计算设计搭接,所以一般建议修改其余钢筋定尺为最大值,方可达到需求,不用将楼层缺省钢筋中的搭接值改为0,这样是可以满足不统计搭接,但是会影响柱的设计搭接,并影响柱搭接范围内的箍筋加密,继而影响柱箍筋根数。

     

     

     


    2019-05-10 09:53:54 

  • 你好,这个的意思是搭接的长度,钢筋定额子目中考虑了这部分量的。如果图纸没有这个规定,那么你这个就按照这样的计算的。

    2019-05-10 23:16:27 