• 安装算量给排水管道标高问题

    Q1:图一中管道标高均为-3.000是否有误?(不同系统存在交叉)

    Q2:太阳能热水原理图(图三)中,是否缺少管道标高(图纸无相关说明)?

    算量

    有误

    答疑解惑


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、不存在交叉,你箭头指向位置在连接换热器时会错开;

    2、原理图,只是显示连接关系,不是施工图;泵房、机房很多标高都需要自己根据图纸设计具体情况,自行确定标高。