钟宝宝 2019-05-10 21:27:52 | 广西壮族自治区 安装 | 1980查看 4回答
排水用pvc管穿越楼板时是不是不用套管只用阻火圈?是先生成套管,然后选中所有套管
排水用pvc管穿越楼板时是不是不用套管只用阻火圈?是先生成套管,然后将套管改成阻火圈吗?可是又听说套管和阻火圈的功能是不同的,阻火圈不能取代套管?那岂不是两个都要?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、排水管不需要保温,所以不做套管,与塑料管还是铁管,没有关系。
二、高层、明装、塑料、排水立管,需要设置“阻火圈”。四个条件同时存在时,才需要设置阻火圈。
2019-05-10 23:15:57
-
排水穿楼板一般不需要设置套管,除非设计有明确要求;一般设置阻火圈即可;软件可以直接生成阻火圈。
2019-05-10 21:29:18
-
pvc管穿越楼板时是不用套管的
2019-05-10 21:40:21
-
排水穿楼板不需要设置套管
一般设计要求管径大于DE110的PVC管需要设置阻火圈。
建议阻火圈手算一下,表格输入即可。对着系统图很快就能算完。
你不要简单的问题复杂化。
2019-05-11 07:54:14