• 梁的侧面构造钢筋

    图纸中梁的侧面构造钢筋为2c10-200,请问代表什么意思?在广联达中不能输入2c12-200,怎么处理呢?侧面构造钢筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    不能输入2C10@200,需要输入GC10@200,不能带2,带上2就要多计算一倍了。


    也不能只输入2C10,这样就只计算2根,一侧1根,要少计算了。

    首次提交 2019-05-11 10:55:39  最近修改2019-05-11 10:56:56 (修改过1次)

  • 两者取一就可以了

    2019-05-11 10:53:19 

  • 表示两侧构造钢筋,直接输入C10@200即可

    2019-05-11 10:55:09 

  • 输入 2C10

    2019-05-11 10:55:12 

  • 如果输入间距,就直接输入c10-200,软件计算时会自动计算成两侧的量,不能输入2c10-200。如果输入钢筋根数,就要输入两侧的总钢筋根数

    2019-05-11 12:56:17 